3 Phasenschiene - Weiss jemand die erforderliche mm² ?

Verfasst: So 10. Feb 2013, 16:24
von Niko
Ja es geht nun um eine 3 Phasenschiene für unseren Hauptsicherungskasten .... da sollen dann die 3 Vorsicherungen angeschraubt / angesteckt werden. Jetzt sah ich das es diese Schienen mit unterschiedlichen Querschnitten, also mm² Zahlen gibt - welche aber brauche ich ?

Angeschlossen werden sollen : 4 x 3 Stück 50 A Sicherungen. Also im ganzen 12 Stück Sicherungen mit je 50 A. Wie viel mm² muss nun diese Phasenschiene haben ?

Das ganze sitzt dann in dem Sicherungskasten wo auch der Stromzähler sitzt - falls das wichtig ist, sei dies nun hiermit noch erwähnt :-)

Verfasst: So 10. Feb 2013, 18:30
von 50ccm
Hallo
In Österreich sind 10 ² mm das Minimum in Verteiler Bereich . Gut wären aber schon 16 ² mm . Wie sieht es mit den anderen Verkabelung aus , kann die da mithalten ? Die vorgelagerten Sicherungen müssen dann Größer sein ( 63 A 80 A ) .

Verfasst: So 10. Feb 2013, 18:38
von Niko
hallo ernst & danke für die antwort .... also die anderen kabel habe ich mir noch nicht angesehen .... habe ja die neuen sicherungen eben erst bestellt, die davor weiss ich nicht, das sind die welche direkt ins haus kommen .... aber 16 mm² sah ich auch, war nur um ein gutes stück teurer, na ich kuck mir mal die vorhandenen kabel an, das macht wohl am meisten sinn :-)